標題: 廠房補加一個工位,上邊的承重工字鋼要接上一塊,求想法 [打印本頁]

作者: M豪    時間: 2013-1-7 23:37
標題: 廠房補加一個工位,上邊的承重工字鋼要接上一塊,求想法
本帖最后由 M豪 于 2013-1-7 23:45 編輯 0 Y, Q( T  s. Z4 A) V

  ^: d4 Q( ?5 t注:穿過文字的豎線只表示分割線,不表示工字鋼9 p1 V- D% D. t& {8 ]5 |
[attach]271397[/attach]
( G6 R9 V5 \" M+ o
; x3 s; m3 Y$ ]  {# n" @+ c; E7 ?圖有個問題說明下,左邊伸出的那兩條線左邊還有立柱,原廠房在左側立柱左邊和左側立柱右邊伸出的一米,就是說原廠房是穿過文字的豎線的左邊的全部,而右邊是要加進來的部分
! \9 `1 Y% ^( R  l/ a" N2 _4 s- o/ k. q( n4 C$ V: ^) R( x7 l
  P! A* F% ~9 B0 t! F$ p7 ~( o

作者: chntod    時間: 2013-1-8 00:20
那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節的柱、梁參考原有的規格尺寸應該即可,在縱向上跟原來的外伸梁對接的節點做成剛接的,可以找一些圖例參考下合適的方法,另外現在的結構也有柱間支撐吧
作者: M豪    時間: 2013-1-8 08:45
chntod 發表于 2013-1-8 00:20
5 \$ k3 ?( \: R6 y; z7 b9 X那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節 ...

! s# }, g& a0 F* p! S& m. y我剛在網上找了些型材剛接的圖片,看著一個不錯的是焊接然后腹板焊接加螺栓連接,兩個翼板也是,但是強度校核這么不會做,這個有沒有什么方法。" H1 ]" X7 V* O5 m

作者: 619341834    時間: 2013-1-8 09:27
如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就可以了.我想,簡單的橫梁撓度計算,樓主應該能做吧!
作者: M豪    時間: 2013-1-8 11:15
619341834 發表于 2013-1-8 09:27
" r$ d. m+ f, F; q% M" J) B3 R如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就 ...
  C( t6 k$ T0 q- n, n
這個能做,多謝了{(lán):soso_e183:}2 Z# h+ C. i1 ?5 R4 b