機械社區
標題:
基恩士觸屏和三菱PLC,怎么都連接不上!怪哉
[打印本頁]
作者:
sunson035
時間:
2012-5-31 23:00
標題:
基恩士觸屏和三菱PLC,怎么都連接不上!怪哉
本人遇到技術難題向各位大蝦求救
, v$ S7 q& J' G7 _" J$ ]
VT2-5TB基恩士觸屏與FX1N-60MT PLC連接不上
+ E P- g$ b7 f4 T/ b+ E- [. j S: w- ]
嘗試了一下2方法
- ?8 x5 ]3 w: V- e2 v+ @3 _
1.PORT2基恩士------PLC(RS485)專用線
3 F7 F: o9 E, Q. Y0 Z
2.PORT2基恩士------PLC(RS232 FX1N-232-BD)
% i) H. {! O1 f, p
怎么都連接不上 線也沒有接錯 不知道為什么。
+ ?% d% V5 `4 v+ d+ _( h
那位大蝦知道的 賜教一下 謝謝啦
& ]- W+ t3 o; q4 ^; t% Q! `( J
作者:
陸地臺風
時間:
2012-6-1 08:17
換個屏 或 plc 測試下硬件
作者:
華山一道
時間:
2012-6-1 08:34
感覺硬件不會有問題,仔檢查他們的通訊協議
作者:
三皮1680
時間:
2012-6-1 10:31
是不是R485或232的線沒插好。我就遇上一次。
作者:
sandy_love
時間:
2012-6-28 22:25
通訊設置沒設置好吧,連三菱的話默認是4線422,9600,n,7,1
作者:
孫巖
時間:
2012-6-30 08:53
關于通信,原則是先查硬件,后查通信設定,都沒問題看看電平是否兼容。曾經試過單片機和松下PLC通信,電纜、設定都沒問題,后來發現兩者電平兼容不好,停止位改長后,解決了。
作者:
否定了
時間:
2012-7-14 15:15
查驅動程序
歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/)
Powered by Discuz! X3.4