這個問題對與從事電氣得人來說也許很好笑。我一直不明白繼電器(中繼)和接觸器得區別在那,都是通過電磁系統吸合長開點閉合,但是它們線圈得電是那里供給得,希望大俠們能給一個明確本質得答案,解決我一直以來得疑問
作者:
林の屋
時間:
2012-5-6 00:25
繼電器,一般來說,所帶動的功率比較小,而接觸器所帶動的功率要大點,可以直接帶動電動機等大負荷的用點器,接觸器往往又由繼電器來控制.
- W5 Y* w* W+ ?0 k6 O8 v `3 M9 `
這2種線圈都是由三相電源中的2相(380V)來供電,但也有的看作線路由其中的一相與零線(220V)來供.好像在初中學過,忘的差不多了,歡迎派磚 {:soso_e144:}
作者:
chntod
時間:
2012-5-6 00:51
繼電器可以組成控制系統,接觸器就是直接驅動端的開關
作者:
qq381137151
時間:
2012-5-6 01:27
繼電器,一般用于控制信號傳輸距離遠,控制信號功率不足以驅動接觸器的情況下用
# w9 X- { }4 a7 b" M
接觸器可以控制大功率的主電路
/ {8 ?) l9 f H" M3 \( o
/ I1 ?' H0 M9 ?8 P& B9 z, b/ Q
不知有沒錯誤還請大俠指正啊
作者:
害怕伏櫪
時間:
2012-5-6 07:34
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2012-5-6 09:14 編輯
$ {* U# }5 |# ~% |
$ N& C" Q- R) l/ A$ x
樓主的文字能力有點問題,"的"、“得”、“地”分不清,標點符號也不會用。對樓主的學歷有點好奇。掃樓大俠有個帖子“當今大學生不如過去的初中生”,看來其實還是客氣了點。
& ?9 l. F2 W. T
文字能力差,會影響到和他人的交流,勢必也影響到職業生涯前途。樓主務必加點功夫補補課才好。
. P# ^: V9 Z9 S+ r$ J! z0 D
: ~0 J/ ?& I, f- G
繼電器和接觸器的不同,是因為設計制造出來的用場不同。
1 [* b$ O. k" m3 @4 W Q
接觸器用來通斷主電路,其主觸點粗大厚實,根據規格不同,可以允許通過相應大小的電流,即使是最小規格的接觸器,可通過的電流也在10安倍以上。繼電器則用來通斷電路里的控制信號電流,其觸點允許通過的電流一般不大于5安倍。
! i: |6 S5 X4 J8 W
目前用電為3相4線,接觸器一般只需要通斷3個電流,所以市場上的接觸器的主觸點只有3個常開觸點,另加一對常開常閉的輔助觸點;繼電器則一般是常開常閉的成對觸點,數量因型號而別,有2-4對。
w! |! m6 G7 h; B% b+ |& ?3 S* @
接觸器和繼電器都通過接通吸引線圈電流而產生的磁力工作,這個電流可以是直流,也可以是交流,其電壓根據要求不同,常見有直流12V、24V、和36V,交流有110V、220V。
% f4 V% ~3 q# N2 T3 ~
在對觸點的可通過電流和通斷形式有明確認識的前提下,完全可以把它們看作是同一種類型的東西。譬如主電路電流很小的情況,把繼電器當作接觸器用未嘗不可。至于一些像JX型那樣的老式繼電器,其外形和小規格接觸器完全一樣,只不過觸點有別就是了。
/ W5 i9 H5 f& o0 `4 _/ `# i8 z. D
作者:
icedtan
時間:
2012-5-6 08:40
較通俗的講。繼電器可以比喻為門鎖,接觸器比喻為大門。繼電器是控制作用居多,接觸器是大負載通斷居多。而接觸器一般為繼電器控制其通斷。 簡單講是通斷能力和頻率的不同。
作者:
bob_fang
時間:
2012-5-6 09:50
謝謝5樓害怕伏櫪前輩的講解。
作者:
聯想3316
時間:
2012-5-6 10:17
不是搞電器的,從字面上理解好像應該是繼電器是控制電路電器的作用,一般電流較小,而接觸器是控制電路或開關的一次性接通或斷開的作用,一般電流較大,這兩種作用原理是相似的。
作者:
machine_益點
時間:
2012-5-6 10:40
一,變壓器輸出110V-----按鈕開關-------接觸器
) p8 D6 D, w8 O% p& O/ K
開關按下去,觸點接通,110V回路完成通電,這時接觸器線圈通電吸合。完成控制電機等等 —————普通設備這種多點
" M l: l0 M" ~/ p
二,(變壓器輸出110V-----接觸器)------繼電器(一般是系統輸出24v控制)-------系統上的按鈕
+ T* p+ D5 n; t2 n3 W5 Q _8 c
系統按鈕按一下,繼電器線圈接受到24V電壓吸合。這時110回路通電完成,接觸器線圈通了110V電吸合,完成控制電機等等 ——————一般數控設備上這種多點。
, ^9 W0 Y! ]& g
這么說應該好明白點。
作者:
舟航
時間:
2012-5-6 20:27
樓主先百度下概念,然后找?guī)讉廠家的樣本,花兩天時間研究下,然后就沒有疑問了;蛘,有疑問,再上來問。
作者:
顏龍?nbsp;
時間:
2012-5-6 21:54
謝謝5樓害怕伏櫪前輩的講解
作者:
陸地臺風
時間:
2012-5-8 07:16
控制點的容量不同