機械社區

標題: 從德國來了一臺機器,電控柜的接線問題 [打印本頁]

作者: Frankdechao    時間: 2012-4-26 19:19
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 魚滿多    時間: 2012-4-26 21:01
電控柜底下挖溝槽.....{:soso_e113:}
作者: bearboy88    時間: 2012-4-26 21:22
160A 10MM????
3 K" Z4 j/ x$ W; I' Y: a160A,380V的話你至少用35平方的線...........
; U8 a( I6 S, r德國的設備還不至于到電源孔都不會給你做好的吧.
& o+ S' p& j" u你再仔細看看柜子四周,可能有板給蓋住,德國的設備密封做的還是不錯的.
作者: shegaotan    時間: 2012-4-26 21:26
我有一點不明了?160A的電流怎么就要用10MM粗的線了?我聽說是每6A用1平方啊
作者: Frankdechao    時間: 2012-4-26 21:46
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 魚滿多    時間: 2012-4-26 22:25
98年我操作過一臺俄羅斯8米數控立車、配的是5個西門子控制柜,柜與柜之間的連接線、進出柜的線都是從地溝里面走的......
作者: ll521    時間: 2012-4-26 23:40
估算的方法是有口訣的,經驗的大家看看。 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線升級算. 給你解釋一下,就是10平方一下的鋁線,平方毫米數乘以5就可以了,要是銅線呢,就升一個檔,比如2.5平方的銅線,就按4平方計算.一百以上的都是截面積乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,這么幾句口訣應該很好記吧, 說明:只能作為估算,不是很準確。 另外如果按室內記住電線6平方毫米以下的銅線,每平方電流不超過10A就是安全的,從這個角度講,你可以選擇1.5平方的銅線或2.5平方的鋁線。 10米內,導線電流密度6A/平方毫米比較合適,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。
作者: zblgx    時間: 2012-4-27 09:00
7樓的經驗真好,正好有設備安裝需要選擇電纜的規格,謝謝!
作者: 斷刀    時間: 2012-4-27 09:16
根據使用條件,電纜的型號,相差很多的。還是查手冊吧。
作者: changkongceyi    時間: 2012-4-27 09:50
一樓是正解,用溝槽走線;至于電纜,10平方貌似不夠
作者: 學者6    時間: 2012-4-27 12:21
柜底用槽鋼做個支架墊高,把柜底板拆卸掉,你想接多少線都沒問題,注意防水,防鼠
作者: 724248839    時間: 2012-5-2 14:39
他那是放在平臺上的 !。【在下邊走
作者: 激光gavin    時間: 2012-5-3 11:52
可以根據手冊查找電纜直徑,但得注意一些條件,像穿管,長度等,10平方肯定不夠使,關于出線:1)可以在電柜的下方加密封的兩塊板貼上阻燃的膠條(軟的那種),電纜都可以從密封的膠條出出去& [# ]& z' y4 |* z) `8 i  {
2)電柜打孔,用鎖緊接頭密封住電纜就可以了
作者: 家電、安防服務    時間: 2012-5-3 22:26
柜子底部的蓋板就是出線口,樓主沒在工廠安裝過設備嗎?要用槽鋼焊?jìng)(gè)底座把電控柜用螺栓固定在上面然后通過電纜溝或者金屬線槽把電線引到設備上。
作者: 家電、安防服務    時間: 2012-5-3 22:35
好好的看看圖紙,國外的設備資料都很詳細的,對配電系統和線路的要求都會有明確的說明的。而且國外的設備對線路的要求都余量很大。
作者: freeding    時間: 2013-8-9 10:30
真不錯
作者: lmgx888    時間: 2013-8-9 12:24
電柜底部開洞
作者: songfq    時間: 2013-10-14 16:10
明明在柜體照片的下部有黑色的電纜下沉箱。
作者: 宇宙一星    時間: 2013-10-20 09:40
魚滿多 發表于 2012-4-26 21:01
6 e% l* z. j9 Z3 a- F, s電控柜底下挖溝槽.....{:soso_e113:}
7 B7 c5 X7 a' `) b4 M
二樓正解,電纜溝。
作者: 電工小菜鳥    時間: 2013-10-29 14:20
ll521 發表于 2012-4-26 23:40 * j) q' V% s/ m" D  v
估算的方法是有口訣的,經驗的大家看看啊: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五兩倍半,銅線升級算. 給 ...
% I" a# {8 A5 u7 J8 \1 v0 P
講的很透徹,我學到了7 m4 ~+ m; J! f9 J9 s. {

作者: ~~真香    時間: 2013-11-12 16:16
我來說吧, ,。。盤柜最好用槽鋼做個基礎。抬高個20CM。柜應該是后出線的。電纜走橋架。你把后邊的灰色的蓋板(二塊)給卸了。還有底板。都卸光了。等電纜都 放好了。你的發的圖片上電纜放的也不對。不能這樣走的。都要從底下穿 。線接好了。再用絕緣板加防火泥堵吧。德國人設計的都 是三線五線制的。零線跟地線分開。因?yàn)橛猩婕暗剑校蹋。的公用端接地。如果PLC調試過程中會出現公共端不為0V。有感應電的話,再地線跟零線短掉。160A的進線。最好是35平方的電纜。
作者: bluechina    時間: 2013-11-12 22:05
描述的不夠詳細?
作者: 原·味    時間: 2013-12-3 20:24
不錯 學習了
作者: liuhuanwind08    時間: 2013-12-4 10:24
看樣子是威圖的電氣柜。。最好不要自己鉆孔什么的。。德國的機子電氣布線設計的很規范。值得學習!3 v- t" i# H* j! u