機械社區

標題: 氣缸不能用磁性開關限制它的行程嗎? [打印本頁]

作者: xhj823    時間: 2012-2-4 21:15
標題: 氣缸不能用磁性開關限制它的行程嗎?
氣缸不能用磁性開關限制它的行程嗎?部落里每個人都說行不通的,他們試過了。。。大家說呢?

作者: zhangrongkk    時間: 2012-2-4 22:01
可以的吧,我們就是用磁性開關+機械限位來定位的。
作者: 留在未來    時間: 2012-2-4 22:10
那當然是不行的,磁性開關只會發出一個到位信號,行程的限制就是別人的事了,與它無關。

如果磁性開關能有那樣的功能就不叫磁性開關了,叫限位開關還實在些。
作者: camaro2010    時間: 2012-2-4 22:29
磁性開關的作用只是感應到活塞桿了發出一個信號給電磁閥之后,停止向汽缸里供氣。
如果你的汽缸負載大受外力或者慣性很大,氣體是被壓縮的;钊麠U就會移動,所以如果要準且位置,還是需要機械限位的
作者: yanxinzhu    時間: 2012-2-4 22:46
你的汽缸負載大受外力或者慣性很大,氣體是被壓縮的;钊麠U就會移動,所以如果要準且位置,還是需要機械限位的

作者: apay    時間: 2012-2-4 23:23
大概的控制可以做到。很準確就沒有辦法了!
作者: 老魯    時間: 2012-2-5 08:17
氣缸不同于液壓缸,無法通過工作介質來實現行程的控制,所以氣缸一般是只有零行程和滿行程兩個狀態,一般沒有中間狀態。
作者: wangqunfeng1979    時間: 2012-2-5 17:39
不能的,行程開關只是發一個信號而已
作者: 留在未來    時間: 2012-2-5 18:20
camaro2010 發表于 2012-2-4 22:29
磁性開關的作用只是感應到活塞桿了發出一個信號給電磁閥之后,停止向汽缸里供氣。
如果你的汽缸負載大受外 ...

覺得兄弟說得有誤,磁性開關不一定要發信號給電磁閥,而且氣缸到位后也不用停止向氣缸供氣,可以讓氣一直通著。

作者: xhj823    時間: 2012-2-6 21:39
當然是行程開關配合電磁閥等一起用啦
作者: chickenwu    時間: 2012-2-6 22:08
如果行程小于25的話,用磁性開關還容易發生信號錯誤
作者: xhj823    時間: 2012-2-6 22:10
chickenwu 發表于 2012-2-6 22:08
如果行程小于25的話,用磁性開關還容易發生信號錯誤

啊,這樣啊....呃{:soso_e117:}。。。謝謝啦
作者: 依然小木    時間: 2012-2-7 10:15
不行,磁性開關只是起到感應作用,給電磁閥一個工作信號。要限制的話用三位五通電磁換向閥,不過精度不高,建議自己做限位。
作者: camaro2010    時間: 2012-2-11 21:30
留在未來 發表于 2012-2-5 18:20
覺得兄弟說得有誤,磁性開關不一定要發信號給電磁閥,而且氣缸到位后也不用停止向氣缸供氣,可以讓氣一直 ...

我說的不嚴謹了 具體情況具體分析吧。
我老想這我們的設備這樣用了,固定思維啊、、、謝謝兄臺指正

作者: anter_xf    時間: 2012-3-25 17:34
大概的控制可以做到。很準確就沒有辦法了!  
作者: XT52000    時間: 2012-3-25 21:24
磁性感應開關只是能夠反饋氣缸是否到位,不能夠定位。
作者: hongxing516    時間: 2012-3-25 22:18
磁性開關只是檢測位置
當然你的定位要求就是很精確的話
可以用二頭都有線圈的電磁控制一個大概位置不是很準的
類似于油缸
準確一點還是要加機械限位
作者: 孤獨在路上    時間: 2013-4-9 09:49
我現在也遇到同樣的問題。想讓氣缸的中間有個位置可以停下來,應該怎么設計呢?但是只能用一根氣缸。
作者: 雞蛋湯    時間: 2013-4-9 11:24
可以實現3個位置 但是精度不高
作者: xisuiji    時間: 2013-4-9 11:28
磁性開關有點不可靠啊!
作者: 天天喝水啊    時間: 2013-4-10 08:05
apay 發表于 2012-2-4 23:23
大概的控制可以做到。很準確就沒有辦法了!

不錯,使用過這樣的方式

作者: 木蘭少俠    時間: 2013-4-10 08:57
可以的,但是精度很差。你可以用一個三位閥,磁性開關被觸發后,三位閥換位,也就沒有氣體進入了,當然就停了。不過精度很差很差。
作者: fjchenyi    時間: 2013-4-10 10:44
磁性開關只能檢測氣缸推桿位置, 不清楚可以電話問下供應商
作者: xvhuihui    時間: 2013-4-10 11:16
可以,但不是很準確吧,氣體可壓縮性太大了,氣路德穩定性也不好
作者: NL35°    時間: 2013-4-10 12:28
4樓說的很清楚
作者: lht2011    時間: 2014-6-26 11:20
可以做到,我剛做設計的誤打誤撞就這么用了,但是精度很不好,電磁閥也要選好,控制個大概位置還可以

作者: 呱呱的等待    時間: 2014-6-26 11:31
精確控制肯定不行的 一般沒多大要求的 可以省個行程開關!
作者: 漠舞    時間: 2014-6-26 17:54
磁性開關限位感覺是不行的 要加機械限位吧
作者: 王飛whut    時間: 2014-6-26 21:29
必須有機械限位
作者: geogry    時間: 2014-6-28 23:03
開關至是檢測信號,到是有一個用磁性開關控制的氣缸行程的辦法,氣缸必須帶鎖緊頭(抱閘)收到信號,抱閘鎖緊,但是行程不是很準
作者: choyue    時間: 2014-6-28 23:46
磁性開關不是限位用的,是用作自動控制中提供給PLC等氣缸狀態的傳感器,限制行程 需要用阻擋
作者: 虎王    時間: 2014-6-30 10:13
磁性開關的作用只是感應到活塞桿了發出一個信號給電磁閥之后,停止向汽缸里供氣。
如果你的汽缸負載大受外 ...
作者: 1085985    時間: 2014-6-30 21:52
磁性開關的信號作為PLC 的信號輸入,然后用氣動電磁閥線圈作為PLC 的輸出,應該可以吧?求指教
作者: 半截磚頭    時間: 2014-11-4 22:39
肉鳥飄過
作者: 萍蹤-浪跡    時間: 2014-11-5 14:29
氣缸的磁性開關是檢測信號,小負載,粗準?梢詫崿F,大負載精準停是很難實現的!
作者: 天涯小小刀    時間: 2014-12-22 10:38
本帖最后由 天涯小小刀 于 2014-12-22 10:39 編輯

1mm位移用兩個傳感器識別出來而不誤動作,這個是我們公司的產品視頻,可以看看,

http://www.tudou.com/v/mo3yZQHVNrI/&rpid=494134112&resourceId=494134112_04_05_99/v.swf

作者: 語葉    時間: 2021-3-23 13:59
孤獨在路上 發表于 2013-4-9 09:49
我現在也遇到同樣的問題。想讓氣缸的中間有個位置可以停下來,應該怎么設計呢?但是只能用一根氣缸。

我們公司現在做了一種磁性開關可以精準定位 ,在氣缸的行程范圍內可以可隨意調節位置。

作者: 語葉    時間: 2021-3-23 14:01
以前不可以
我們公司現在做了一種磁性開關可以精準定位 ,在氣缸的行程范圍內可以可隨意調節位置。

作者: 語葉    時間: 2021-3-23 14:04
孤獨在路上 發表于 2013-4-9 09:49
我現在也遇到同樣的問題。想讓氣缸的中間有個位置可以停下來,應該怎么設計呢?但是只能用一根氣缸。

不是老哥現在還在不在這個行業
現在的磁性開關是可以做到氣缸行程內,隨意控制的,而且很精準

作者: 七擒孟獲    時間: 2021-3-23 15:26
這是墳貼嗎?老哥10年過去了,你還用磁性開關嗎?現在已經可以精確控制了
作者: 微笑客2019    時間: 2021-4-6 11:59
配合能用,但效果不一定穩定。
作者: huangjiandong    時間: 2021-4-6 15:38
只是給它一個信號
作者: 李阿笨    時間: 2021-4-6 16:08
1
作者: zht0726    時間: 2021-4-6 23:30
磁性開關屬于感應裝置,控制不了氣缸行程
作者: 玉面飛龍至尊寶    時間: 2021-4-7 09:53
限位可大致歸納為兩大類,一類是軟限位,一類是硬限位。一般情況下是兩種限位同時采用,如果涉及高速運轉的設備還會采用預減速等功能,不管是磁性開關還是限位開關等所謂軟限位,都在一定程度上存在失效或者故障等不確定風險,這時機械限位就是所謂的硬限位是必不可少的,如果使用磁性傳感器作為限位,所對應的電磁閥也相應的會有所選擇,中封或者中壓等,但是出于整體安全考慮,始終會有硬限位結構的存在,希望能幫得到你,謝謝。
作者: xue428032    時間: 2021-4-7 09:58
你精度多少  帶鎖氣缸 1mm左右還是能玩的
作者: 架著小米打飛機    時間: 2021-4-7 16:50
只是一個感應器
作者: 17671166321    時間: 2021-4-7 19:01
磁性開關只能檢測有無,活塞有沒有到位
作者: bje892    時間: 2021-5-12 17:29
可以的,移印機就是這么用的。





歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4