4773| 8
|
發那科加工中心報414,424,434怎么辦啊,哪位高手指點下 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
點評
不是讓你說下電源模塊上指示燈和數碼管的狀態嗎?難道沒有嗎?
MCC不吸合,首先就要查電源模塊,MCC的線圈回路是通過電源模塊的。電源模塊不正常,MCC吸合不了,當然就是伺服未準備了。
| ||
點評
那就是MCC沒吸合,查MCC控制線圈的回路是不是有問題。當然,如果是電源模塊那里就沒閉合,那就要查電源模塊是否有問題,看看相關的診斷號顯示的是什么
| ||
| ||
| ||
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2024-11-15 16:17 , Processed in 0.050427 second(s), 15 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.