各位大俠們好,哪位大俠熟悉三菱變頻器的 MODBUS RTU通訊嗎,還請大俠們不惜指導,謝謝
作者: shanshan2010    時間: 2011-11-12 20:38
要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你
作者: 湘里狼    時間: 2011-11-12 21:06
shanshan2010 發表于 2011-11-12 20:38 9 L! j1 z2 G, f7 `
要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你
+ a+ L) Q5 ]0 X  L
非常感謝,我郵箱jh_peng@163.com{:soso_e181:}
- N9 C6 z4 Q# Q5 U
作者: 風》追逐    時間: 2011-11-12 22:25
三菱的變頻器用的是三菱專用的MODBUS RTU通訊協議,參照變頻器手冊,里面應該有的
作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 10:34
風》追逐 發表于 2011-11-12 22:25 : A- H8 W5 Y1 v7 d: d  ]6 p) z2 r
三菱的變頻器用的是三菱專用的MODBUS RTU通訊協議,參照變頻器手冊,里面應該有的
( e: ]' u6 E) z( _: R
手冊里面是有,問題是,手冊里面介紹的,都是同一品牌PLC與變頻器組合時的介紹! V4 {& P1 a- V2 q; x
歐姆龍PLC+歐姆龍變頻器,我也弄過
3 G8 m4 `  R! Y( a& o現在我是用歐姆龍PLC+三菱變頻器,這個時候,問題就來了撒,MODBUS RTU通訊協議就有那么點麻煩了" @* l0 r  k: ?3 ?: R- N

作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 10:40
shanshan2010 發表于 2011-11-12 20:38
2 g0 t+ K, u# P- K* D要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你
9 e4 I, {+ N' }/ K, q3 N& f" T0 N
非常感謝大俠,郵件已經收到,等下安裝三菱軟件以后,才能看得到{:soso_e181:}
: U+ a0 x# D, V- J  G. E用歐姆龍PLC與三菱變頻,做MODBUS通訊時,CRC校驗碼,是否需要計算的啊
  J- T, d4 X: F  A  U: R我用歐姆龍PLC+變頻器時,CRC校驗碼無需計算的
6 ]% {0 O) `! B3 T
作者: shanshan2010    時間: 2011-11-13 12:19
湘里狼 發表于 2011-11-13 10:40 ; ]! M7 E% q$ o: f3 ^+ L; T8 S; h
非常感謝大俠,郵件已經收到,等下安裝三菱軟件以后,才能看得到( D/ [" h& c6 @# @
用歐姆龍PLC與三菱變頻, ...
" {( `* c) |2 S  a
你用的是歐姆龍PLC什么型號的
: e% O" C6 a1 p. q7 U
作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 16:09
shanshan2010 發表于 2011-11-13 12:19 4 L6 c) U% B$ m+ a$ y& j
你用的是歐姆龍PLC什么型號的

3 s( T! O2 L3 b) U; @6 u' h# u歐姆龍CP1H-X系列,然后再擴展一個RS485模塊,與三菱FR700-0.4KW系列變頻器,做MODBUS RTU通訊
作者: shanshan2010    時間: 2011-11-13 18:35
湘里狼 發表于 2011-11-13 16:09
9 d; A; o# M6 Q/ U" j, Z; t! _' V歐姆龍CP1H-X系列,然后再擴展一個RS485模塊,與三菱FR700-0.4KW系列變頻器,做MODBUS RTU通訊
7 P% Q# E/ [; }* I
查下資料寫個參考給你。4 D* ^( s, P4 |

作者: 湘里狼    時間: 2011-11-13 22:04
shanshan2010 發表于 2011-11-13 18:35 ) E, `( k. w; i, m& o' g  O
查下資料寫個參考給你。
$ a) _: o  n  [
PLC ) F2 ~; W' u9 X% J
歐姆龍 CP1H-X40DT-D# B) z" Y% O$ k" }' I4 a! E% t

0 {  ?( y5 g9 a3 Z( s: V- K5 s變頻器
! |' x* [6 c/ @* u/ t+ P; G6 e: B; ^三菱 FR-D740-0.4K-CHT* _3 a; l. O8 c$ d/ \
( |# t: G; t' I0 p
手冊我都看過了,就是還有點不敢確定設置是否正確{:soso_e115:}
) G' {2 w* ?3 `2 u3 l
作者: shanshan2010    時間: 2011-11-13 22:37
我電腦還沒裝歐姆龍PLC編程軟件,改天裝個,現在好長時間沒用歐姆龍PLC,現在用臺達和三凌,還有國內幾個品牌
/ G+ u0 }+ m! A5 ~不要高手這樣稱呼,我只是把我知道的和你交流一下,各有各的優點,我們要結合優點才會進去,一句話強中還有強中手
作者: 黎林asc    時間: 2015-12-23 02:27
湘里狼 發表于 2011-11-13 22:04
' n' H% W' l. b+ R4 d2 \+ K/ v3 PPLC 4 W' H; D& i8 a$ l6 U
歐姆龍 CP1H-X40DT-D2 f* [) c7 Q- e. p/ K
) \8 I. M. _5 V. H' M& p) z

: t3 g( X/ v3 j( }4 U晚輩也為這愁,cp1e的和三菱變頻器rtu通訊不上,可以加我qq嗎   1296595766  謝謝前輩
作者: 黎林asc    時間: 2015-12-23 02:28
shanshan2010 發表于 2011-11-12 20:38
, R; }# Z, Y: s* Q3 q要在PLC里面寫通訊,還要參照三菱變頻器手冊,如果可以你給個郵箱我寫個參考給你
( Z1 P% Z" m8 m, m" Z% B# s1 @
晚輩也為這愁,cp1e的和三菱變頻器rtu通訊不上,可以加我發我一份嗎1296595766@qq.com  謝謝前輩