oleg0007 發表于 2011-9-22 21:35 ; v# T" n/ L$ o
信號是否正確傳輸給系統了?查看開關感應時對應的X地址是否有變化,如果沒有變化應該是接線的問題~
江帆 發表于 2011-9-23 20:33
謝謝這位大俠了啊,早上治了治還是不行,系統顯示不了報警,,
“開關感應時對應的X地址”怎么 ...
oleg0007 發表于 2011-9-23 20:49
硬限位的信號一般是IO設備的X地址直接與數控系統傳輸?shù),是一個固定地址,查看機床的說明書或者詢問廠家 ...
螺旋線 發表于 2011-9-23 21:06
挺奇怪的線路,怎么X的限位開關是機械式,而Z的是接近開關。
假如4個都是接近開關,那么正確的接法是:7( ...
江帆 發表于 2011-9-23 22:06 - `3 ^5 F+ M$ N1 ~* F S
謝謝大俠了啊,說的真全面。我們這兒用的就是X為機械式的,Z為感應式的,* Q @1 B& P8 ]8 A" o! W) Z
線路我是這樣接的。% ?- {& ?; ~& _9 q4 W X# r
+Z棕色接 ...
螺旋線 發表于 2011-9-24 08:06
那接線是對的。
急停有效說明信號點沒問題。
如果你觸發4個限位都不報警,那一定是限位解除鍵有問題。
...