一、電流互感器燒毀原因
(1)電流互感器二次開路,產生高電壓,使電流互感器燒壞。
(2)電流互感器使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器發熱燒壞。
(3)電流互感器一次連接鋁排接觸面氧化過重,接觸電阻過大,發熱使電流互感器燒壞。
(4)用戶超負荷運行時間長,使電流互感器發熱燒壞。
二、專用變壓器用戶斷路器及接線存在問題
(1)一般10kV真空斷路器和SF6斷路器都具備有過流和過負荷保護,出現相間短路及過負荷時斷路器能正確跳閘,過電壓則靠裝設的氧化鋅避雷器切除。我公司所管轄專用變用戶高壓計量用電流互感器都裝設在隔離開關和斷路器之間,這樣一旦電流互感器出現問題,斷路器和避雷器均不能切除故障,將由上一級斷路器跳閘切除故障,從而擴大停電范圍,同時也會因延時切除故障使電流互感器燒毀。
(2)用戶側發生單相接地時,因斷路器不跳閘,為尋找接地點需逐一拉合同一公用線上的下線分支,還會造成停用公用線,增大停電范圍。
(3)用戶側避雷器絕緣老化,不能有效防止過電壓。
三、采取對策
(1)裝設看門狗斷路器,避免分支故障波及整條饋線停電,尤其是能保證用電側單相接地時分支斷路器能可靠跳閘。
(2)將計量用電流互感器接至斷路器后面,以確保計量電流互感器故障時斷路器和避雷器正確動作切除故障。
(3)加強用戶高壓計量電流互感器及避雷器高壓絕緣試驗(規程規定不超過4年),及早發現計量電流互感器和避雷器絕緣老化程度,及時更換,避免出現計量電流互感器燒壞造成停電。
(4)定期清掃用戶一次設備,減少污閃,避免絕緣降低。