標題: 如何測量封閉容器內溶液的體積? [打印本頁]

作者: 龍之魂    時間: 2011-3-13 21:36
標題: 如何測量封閉容器內溶液的體積?
在一個封閉容器內裝有液體,根據需要會損耗,現在要實時檢測容器內液體的體積并在外面顯示出來。我想通過壓力傳感器來實現是否可行,請高手指點。
作者: chntod    時間: 2011-3-13 21:45
本菜鳥沒有實踐經驗,不過覺得可行,p=柔gh,由安裝在容器底部的壓力傳感器測得的壓力值可推出液體高度,然后由容器形狀就能得出液體體積了。另外一個方法是用液體深度計
作者: zhongdong163    時間: 2011-3-13 21:45
請問這個封閉容器的截面是什么形狀的?這個要考慮的吧
作者: 2266998    時間: 2011-3-13 21:47
裝個液位雷達,很簡單,直接就顯示了,
你這么玩,復雜了,要考慮溫度等影響因素,先要建立數學模型,只有軍事上才這么玩,你用簡單的方式就可以解決,
作者: 小蝦1111    時間: 2011-3-13 21:57
本帖最后由 小蝦1111 于 2011-3-13 21:57 編輯

用壓力傳感器可以,但是不會有很高的示值精度?梢钥紤]在容器上面安裝若干個與容器絕緣的觸點。然后接容器通低電流當液體到達某一個觸點就構成回路。具體的要搞電器的熟悉。但是液體不能是易燃易爆的喲。
作者: chenning    時間: 2011-3-13 22:44
密閉容器本身在工作中是否有壓力,如果有,用壓力傳感器就測不出體積。
作者: 一片落葉    時間: 2011-3-14 20:47
不知道密封腔的壓力大不大呀,用個液位傳感器裝里面,也可以裝個液位計,只是解決密封問題就OK啦,壓力不大就很容易解決。
作者: 清風的歌    時間: 2011-3-15 06:51
影響你的就“液位”還是“壓力”或是“溫度”!绑w積”一說不太理解,是總量嗎?如果是液位啊什么的那好辦了,這個你懂的!如果是量,讓它循環起來!
作者: 小蝦1111    時間: 2011-3-15 07:30
要不把容器安裝在工業電子秤上(2公斤誤差的)管路用液壓軟管連接。通過計算就可以根據油液的質量變化準確判定油液的位置。
作者: 龍之魂    時間: 2011-3-18 22:29
容器本身不存在壓力,希望弄個簡單易行的辦法,能夠直接顯示液體體積值
作者: 科學之道    時間: 2011-3-18 22:45
樓主的意思就是想知道液體的損耗量,當達到下限的時候要加液體進去,如果是這樣你直接裝一個液位計不就可以了。不過液位計有很多種,這就要跟據你容器的形狀來選擇。
作者: yf_fly    時間: 2011-3-18 23:08
壓力檢測肯定不行,有專門的液位雷達和液位檢測器
作者: shengming1008    時間: 2011-5-10 11:37
過程中的溫度會變化大嗎?
不大的話樓主的方法應該是可行的
作者: 溫暖機械    時間: 2011-5-10 13:56
弄個液位儀就一切OK了,怡誠、澳科、優比得的都挺好用!
作者: heminglun    時間: 2011-5-11 23:01
如果沒要求的話就直接在上下裝兩個氣管接頭,中間在裝一段氣管。
作者: yumin    時間: 2011-5-12 21:48
一般來說液位的測量多數是直接用液位計,而不用壓力傳感器轉換。液位計原理簡單直觀,便于平時觀察監視,一旦有問題也容易看出來,及時排除。同時,大多數對于液位精度要求不高的測量,液位計的價格也相對便宜可靠性很高,更劃算一些。要用壓力傳感器來間接測量液位也是可行的,實例中也有不少應用,但是不是什么情況都可用的,比如,液位的高差小,測量的精度高,就不適用,因為總壓力值與壓力變化量之比較小,測量誤差就可能會比較大,同時受溫度、氣壓,液面波動,以及液體底部的污物附著帶來的影響,往往會造成測量數據與實際情況誤差較大,所以,用壓力傳感器來測液位,要定期檢測傳感器的精度與傳輸信號的校準。通常此種方法用于精度要求不高,但是測量范圍較大的地方,發電廠的冷卻水水位控制,要求將信號傳到主控制臺,水位的變化可能是十幾米或是更高。
你在搞這項工作時一定要想到,凡是專職監測液位的人,大多數都是文化素質較差的人,不會有很高的維護能力和責任心,你設計的東西,要讓他們感覺直觀,好用,便于維護,這才是好活兒。
作者: tianhu2975    時間: 2011-5-13 10:19
接一個跟水表差不多的東西,就可以看到顯示用了多少。
作者: 龍之魂    時間: 2011-6-19 20:18
tianhu2975 發表于 2011-5-13 10:19
接一個跟水表差不多的東西,就可以看到顯示用了多少。

好像有點創意
作者: qaz03802203    時間: 2011-6-20 13:59
容器截面積是否一致,如果一致是否可以折算成液體深度呢??
作者: 12fzj    時間: 2011-6-20 14:32
測量液面高度就可以了,沒必要弄得那么復雜
作者: 學習進步    時間: 2011-6-20 14:46
設計一個表格,再增加一個帶有刻度的玻璃管,讀出刻度值查表后即可知道你要的數值了
作者: honyo2011    時間: 2011-6-20 14:57
這樣的問題還堅持了這么久?
如果不是要求很準確,可以采用如坐廁水箱的浮球,如果要求準確可以測壓力來換算體積,還要考慮大小的問題,太小了就不適合采用壓力式的。
作者: cjlgl    時間: 2011-6-20 15:12
裝個液位計就行啦。
作者: 測試轱轆    時間: 2013-9-21 18:40
本帖最后由 測試轱轆 于 2013-9-21 18:45 編輯

還有一法,通過從外面敲擊容器,然后測量聲音頻率,來測量容器內的液體或氣體的體積,一家專門做壓力容器的美國公司在用此法,視頻在此,聲音可采用聲卡采集,軟件在這里下載。