求教三菱PLC數模轉換
[打印本頁]
作者:
鐵未銷
時間:
2010-12-2 15:00
標題:
求教三菱PLC數模轉換
我們公司生產線上用的程序,數模轉換這塊兒看不太明白,尤其是H4 、H2 、H0 的含義沒弄清,TO指令里沒提到原操作數可以是H呀!圖上是一個2DA的兩個通道,請高手幫我解釋一下啟動轉換的過程,謝謝![attach]198520[/attach][attach]198519[/attach]
作者:
鐵未銷
時間:
2010-12-3 15:32
沒人會嗎?自己頂一下
作者:
jixieshequhuang
時間:
2011-12-24 20:59
H4,H2,是二進制的100,010,也就是b0,b1,b2對應的狀態,再對照BFM的定義,你就搞清楚了
作者:
jixieshequhuang
時間:
2011-12-24 21:00
H4,H2,是二進制的100,010,也就是b0,b1,b2對應的狀態,再對照BFM的定義,你就搞清楚了。從0到1的轉變過程,要看BFM的定義
作者:
tianqilq
時間:
2011-12-25 21:57
相同問題 謝謝樓上朋友指點