我公司液壓機壓力控制由原來的手動調壓改成自動比例調壓,plc程序調試出現一點問題,就是程序設置為5MPA ,實際為5.5,程序設置為10MPA ,實際為9,程序設置為25MPA ,實際為20,壓力是5-25MPA 可以調節的,我特向大家請教了!有什么好的編程方法可以快速調節實際值與設置值一致?我將不勝感激!
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2010-11-26 20:27:11 | 只看該作者
上面問題補充一下:比例調節閥是ATOS的,PLC是歐姆龍CJ1G-
3#
發表于 2010-11-26 22:21:17 | 只看該作者
你應該先對閥的壓力與設定值進行標定,看你現在的數據,感覺你這閥的線性度不是特別好!
4#
發表于 2010-11-27 17:57:39 | 只看該作者
有大,有小,沒有一個常數可以當系數用.閥有問題吧.
5#
 樓主| 發表于 2010-11-27 20:36:54 | 只看該作者
是ATOS的電磁比例閥,閥體與比例放大板成套供應的
8 p  U3 u9 |* E/ a/ _
6#
發表于 2010-11-29 13:31:22 | 只看該作者
首先 你要連上PLC檢查下設置的數值數字是否正確,再量下比例閥控制板那個接入信號是否是與你的PLC設置成比例的,確定好這個后,把油缸打到頭,再次檢查壓力值與設定值是否成線性比例關系!
7#
發表于 2010-11-29 20:22:42 | 只看該作者
開環模式下,無法保證實際值與設定值的自動跟隨;
5 J& V1 F+ M# o$ m如果能夠實現實際壓力反饋的閉環調節,則可以用PI調節原理來實現所需功能。
8#
 樓主| 發表于 2010-12-1 18:01:54 | 只看該作者
哦,謝謝大家,在試試看9 s  ?/ a/ S9 x/ z