本帖最后由 斷刀 于 2010-11-26 17:20 編輯
5 g; U3 P( V+ s F, x, [
0 h1 N* v' P) ^( u- v看了你的烘房圖,我認為主要有以下幾點:1 Y4 R0 E5 M6 E& @
1.高度過高,工件低,上下溫差大,所以工件的上下的濕度相差也大.解決方法加高工件在烘房中的位置.
. w, l+ b: Y* d7 T; Y& C- |2,工件密度過大,間距太小,空氣不流通.解決方案,A.減少工件數量,加大間距.與墻壁保持一定的距離.B,增加風機,強制循環.& Z, t2 k2 O# ?$ i8 v) `
3.只有出氣口,沒有進氣口.排濕效率不高.合適的位置加裝可調開度的進氣口.& _: `3 @" J; v; ^! \) `! l
4.排濕口的開度.最好可調.(位置和個數也需要進一步確認.,但你現在不太好改,暫不考慮.)
5 B* B: ?; b% u: f' j( z: y \4 M5.排濕的不同時期,需要不同的溫度和空氣流速.和進氣,排氣的開度.以提高效率和節能.同時保證表里如一的濕度.這個可在電氣上解決.! g7 O3 s, j. k6 O9 Y
通過以上方法,制定一個工藝的表格,多次試驗找出最經濟合理的工藝方案. |