機械社區

標題: plc突然斷電后會怎樣 [打印本頁]

作者: liang271887922    時間: 2010-8-15 20:41
標題: plc突然斷電后會怎樣
plc突然斷電,程序執行了一半,再上電后,程序是接著斷電前的執行還是從頭開始?
作者: renova    時間: 2010-8-15 21:54
從頭執行吧,斷電再上電相當于復位了一遍
作者: liang271887922    時間: 2010-8-16 12:15
如果這樣就不安全了,像電梯,假如到二樓沒有電了,再通電后會亂套的
作者: tjxnba    時間: 2010-8-17 02:12
是接著斷電前的執行
作者: tjxnba    時間: 2010-8-17 02:16
是接著斷電前的執行
作者: 長橋臥波    時間: 2010-8-17 09:13
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.
) K& _& _0 }* p: C% D" M在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可以用帶斷電保持的,定時器可以用累積型。
' @$ a4 B8 a, V! m0 y斷電后再次通電時,如果想從頭執行就用初始化脈沖將上述元件批次復位即可,否則就是從中斷處執行。
作者: guochunyi    時間: 2010-8-17 09:27
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.
. I5 H# M) T) m1 G- r$ ~7 ]) F9 j在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可 ...
. q' ^5 n- R; `. W$ KCXFLBH 發表于 2010-8-17 09:13
( {  s* A- R- B+ Q
! v+ r* m% q1 Y0 C

2 {6 v) H  q# \4 v; [    這個是正確的。。。
作者: wodexine    時間: 2010-8-17 10:49
這個取決于程序怎么寫!是軟件決定,不是硬件決定
作者: liang271887922    時間: 2010-8-18 07:34
那就是斷電再上電后,pl c要進行新一輪掃描,要想接著斷電前的步驟進行,就要把相應的輸入點設置為斷電保持,讓斷電前后狀態一樣
作者: sdydl    時間: 2010-8-19 09:14
那要看設計者怎樣設計的嘍,軟件可以決定,硬件同樣可以決定。
作者: wodexine    時間: 2010-8-23 14:17
不通過程序你能用硬件完全決定?!
作者: 秦皇高建    時間: 2010-8-24 09:45
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.. ^0 I6 r5 M8 X* u% k5 N' Z  p: p9 G! q  i
在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可以用帶斷電保持的,定時器可以用累積型。! |# G* O# Q+ R4 \9 ^" F! U
* S4 N% K4 [$ w0 R: U斷電后再次通電時,如果想從頭執行就用初始化脈沖將上述元件批次復位即可,否則就是從中斷處執行。
作者: jixieshequhuang    時間: 2011-12-24 21:09
看你的程序是如何編制的。有些元件是清零的,有些是記憶的
作者: chenning    時間: 2011-12-24 21:21
PLC 肯定會從頭開始運行,但是某些特殊寄存器里的數值不會清零