數字電壓表中并無電壓線圈,而是首先對被量電壓進行采樣和模/數轉換。在測量變頻器的輸出電壓時,將存在兩個問題:fficeffice" />
* I( ]+ \$ q9 e! [8 M
1、 變頻器的輸出電壓是經SPWM調制過的系列脈沖波,電壓的平均值是通過改變脈沖間占空比來進行調節的。這一點,數字電壓表將無法接受,它所采樣的將是系列脈沖的峰值,而這些值是不變的,都等于變頻器的直流電壓,所以,數字電壓表不可能準確地測出SPWM調制后的平均電壓。
0 q0 o2 g0 p' Y1 x d6 _! o I* `! Z2、 普通的數字電壓表是用來測量工頻電壓的,所選用的采用元件和模/數轉換元件的工作頻率是較低的,而SPWM的調制頻率為1.5~15kHz,這將導致采樣和模/數轉換工作的紊亂,所以,就連測得的峰值也往往是不準確的。
[7 r/ w' U6 R/ [2 x0 r
作者: wth 時間: 2006-11-12 19:02
標題: Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因
學習了
作者: wmgg688 時間: 2006-11-15 10:48
標題: Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因
謝謝了
作者: hexiaofengxia 時間: 2006-11-23 16:57
標題: Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因
樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
作者: 曠野寂星 時間: 2014-11-17 20:01
學習了
作者: DiodioX 時間: 2014-11-17 22:03
hexiaofengxia 發表于 2006-11-23 16:57
1 ]2 B; z$ Y, \4 I# @樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
/ k# ^; g' H1 {
指針式的電壓表測量頻率范圍:0Hz-10M?梢哉嬲M行有效值測量。
* P. c9 y6 R4 i4 R* e' O參見:& h4 m H. x |+ j; x B4 J
http://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8
# N* n8 g2 J3 }: }4 q. r k9 e電壓表-性能特點
! L- {/ ~! V$ |/ }
8 F3 o; O# ~' I0 x$ W. E) a' C1 O/ y4 R* _7 D# g( r
作者: 赤發鬼李逵 時間: 2015-6-9 15:37
變頻器輸出的是方波