機械社區
標題:
求助:電機正反轉接線問題,在線等.......
[打印本頁]
作者:
nbpsh
時間:
2010-8-4 17:37
標題:
求助:電機正反轉接線問題,在線等.......
本人電路菜菜鳥
現在想接電機正反轉
用一個腳踏開關控制
用了一個中間繼電器
中間繼電器出線的時候換向實現電機反轉
中間繼電器直接連接在空氣開關下面
腳踏開關控制繼電器電磁鐵380V
接好后開始能正常
但是一會還沒過
踏下腳踏開關繼電器打火 觸點燒掉
電機功率很小,臺鉆上的
不知道是什么原因?
請高手指點指點
作者:
denglde
時間:
2010-8-4 17:54
是不是繼電器太小了 換一個咋樣 或者串聯個電容一類的保護裝置,電流突然改變方向會有沖擊的 磁場啥的變
作者:
chenning
時間:
2010-8-4 20:30
實現三相電機正反轉需要兩個接觸器
作者:
長橋臥波
時間:
2010-8-4 21:30
回復
1#
nbpsh
380V是絕對不能用中間繼電器的,不是電流不夠,而是4對常開常閉觸點距離太近,通斷過程會造成拉弧而導致三相相間短路而起火。
作者:
cncw252
時間:
2010-8-4 21:43
一個繼電器肯定不對吧
觸頭分斷時,會有電弧呀,如果還沒熄滅就已經接通反向電源,當然會燒掉了
作者:
nbpsh
時間:
2010-8-5 08:49
有道理
謝謝各位大俠
我也弄明白了
要用兩個接觸器
在輔助觸點上做雙向自鎖回路
控制兩個接觸器相互分?br /> 昨天研究了一晚上
終于搞明白了
學機械的搞點電的東西真迷糊啊:)
作者:
東海fyh126
時間:
2010-8-5 09:06
在輔助觸點上做雙向
自鎖
回路& L4 a1 }3 p; t是互鎖。
作者:
xuke5001
時間:
2010-8-5 13:09
你是不是,在一個接觸器上實現,那樣不久單路了嗎
作者:
tianqilq
時間:
2010-8-26 22:50
用兩個接觸器是對的…………
作者:
yinjunyjz
時間:
2010-8-28 22:14
很簡單的電路,腳踏開關需二個,接觸二只15A以上的,線圈最好是36V的,這樣更安全!
作者:
云龍劍客
時間:
2010-10-5 16:28
使用中間繼電器控制兩個接觸器來實現電機的正反轉,并且,兩個接觸器要通過輔助觸點實現互鎖,否則,有短路的危險。
作者:
十玖漏
時間:
2010-10-7 14:39
市場上不是有換向開關買的。
另外用兩個繼電器也行
作者:
十玖漏
時間:
2010-10-7 14:41
是兩個接觸器,剛才發錯了
作者:
星語
時間:
2010-10-7 15:34
臺鉆的話可以用臺鉆自帶的開關開正轉,反轉用腳踏開關實現,二個中繼是可以用的,不過一定要注意連鎖。
作者:
菜鳥2010
時間:
2010-10-9 20:33
看看初級電工書籍吧。。。。。
歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/)
Powered by Discuz! X3.4