標題: 求教 法蘭克 0i-tc 如何消除438報警 [打印本頁]

作者: 風lsd    時間: 2009-10-6 11:20
標題: 求教 法蘭克 0i-tc 如何消除438報警
求教各位大大以下報警怎么解決?! E( L, c- D* U5 L& P; `: g+ r
此數控車床為進口車床 無限位釋放
' O  c4 h% k. a+ u9 J) l  F; }; k正常過行程可以復位或重起設備,然后手動移動 X Z 軸 可以消除報警
( m4 i3 ~7 |5 J( W3 B5 n# W501 過行程 :- X 1 `' U8 a* t; D
438 X軸TNV, ABNORMAL CURRENT
" a- A: T' |, H' r 1)SVM :the motor current is too high
) p0 O6 b1 p1 ^9 [) x9 g+ e) [ 2)α series:the motor current is too high+ `% ^6 T3 ]: K0 n2 u0 G8 c
3) β series:the motor current is too high
作者: 螺旋線    時間: 2009-10-6 12:46
只有老系統才會用到限位釋放。0 i. N! p$ m/ ^3 N- q6 |
新系統各軸的正負限位信號是分開的,不需要限位釋放了,比如正限位了,直接往負就能移出來,按復位解除報警,如不解除則不能往正移動。
/ F3 D3 U. p, S" ~- S501是軟限位,檢查相關軟限位參數和實際軸位置。
7 `& ?" e, }) r0 G438是過流報警,如果一直報警那硬件有故障,如果重新上電,報警消失,此時到伺服監控畫面,移動軸,看電流的百分數,假如過大報警則可能機械有卡死的地方或硬件有問題。
作者: 被遺忘的一族    時間: 2012-12-17 16:57
電機電流過高