樓主編程水平很高啊,
看樓主說敘,應該是使用的西門子PLC,我熟悉歐姆龍PLC,以后多多交流,/ I/ M$ l" O u. l% C
湘里狼 發表于 2009-9-6 16:06
我很少遇到燒點的情況,選PLC時一般用繼電器輸出的,不采用晶體管的,一般設備在輸出在24點至64點,習慣上留3、4點備用,能精簡的一定要精簡;輸入則是能簡單的就簡單,不要掉進保護點太多的陷阱,輸入信號越多,未 ...# R2 o* C) u6 t
dorken 發表于 2009-9-7 09:12
我很少遇到燒點的情況,選PLC時一般用繼電器輸出的,不采用晶體管的,一般設備在輸出在24點至64點,習慣上留3、4點備用,能精簡的一定要精簡;輸入則是能簡單的就簡單,不要掉進保護點太多的陷阱,輸入信號越多,未 ...4 U8 z. J* Z) |; L" a! {! ]
dorken 發表于 2009-9-7 09:12
eden1234:
給你個建議,不要用PLC自身的繼電器帶負荷,很容易燒點,因為直流頻繁通斷會產生電弧,而長時間使用會對PLC內固態繼電器的壽命有害,雖然各大廠商都標明繼電器可輸出5A,但頻繁使用或短路會直接燒掉它的, ...
dorken 發表于 2009-9-9 09:36
看來樓主玩PLC的時間還是短了點,PLC燒點,多數燒是繼電器輸出點,比如用繼電器輸出控制電磁閥,就常有燒點的情況出現,基本是電磁閥線圈短路引起的繼電器觸點粘連。03年以前西門子S7200系列的繼電器經常出現燒點的情 ..., @+ M3 n' V2 z: T4 d( ]2 M9 k; J
eden1234 發表于 2009-9-7 23:16