從你選用的材料看,應該是用于電氣柜體。焊接只是其中的一個小部分。但是,對于電氣柜體而言,一般會采用立柱,然后外邊蒙皮,少有直接焊接成這么大柜體,不用立柱的。( A' h8 y+ m+ o# { l
& I$ w) M, x& h1 s% \$ l0 @立柱可以采用焊接形式。可以適當厚些。相應地,外邊的鋼板可以薄些。+ Y, R& R" _9 g* P
. F! K5 D; n9 h: {
這個柜體設計中一般需要考慮的因素如下:& x" T K4 J: `5 ?$ Q% w& w
9 a8 ?1 M9 K# W* w1. 絕緣(柜體中帶電部件的凈距、爬距、柜體的結構、布置、連接和拼接方式都對該項有直接影響)
) Z, U: U( v9 |2. 載荷(電流導致的動熱穩定的性能;元器件的重量、運輸安裝過程中附加的載荷等 )8 U+ a/ W$ W6 V1 ]! M k
3. 元件的安裝及其性能參數
. W8 s$ q/ `2 @$ O4 Q% `; d; \4. 母排(機械強度及載流量的計算等)9 a e+ L" N1 i5 L1 C0 q: _2 X3 `
5. 通風散熱的考慮及計算+ e! ], p( s+ h( U2 }
6. IP 防護等級
. l: u; h" u5 O0 p* w1 _- B7. IK 防機械沖擊等級
1 M, Y S' g) p. Y; b8. IAC 防內燃弧的等級要求' s3 G5 p$ X( x7 H
9. 中高壓中的機械五防要求及低壓柜體中實現對人生的防護要求9 n" U- e& i& h
10. 安裝與維護的要求7 Y4 I4 _$ t; U3 ?& ?( [8 w
|
|