機械社區
標題:
伺服閥性能因工況受影響,是否可將閥內電路板移出?
[打印本頁]
作者:
mtfy258
時間:
2009-6-9 12:31
標題:
伺服閥性能因工況受影響,是否可將閥內電路板移出?
各位大俠,專家同仁:
' K) R2 l, P+ B: ` ?" B/ z' ? T+ E
大家好,我公司現有一型號為4WSE3EE16-15/200B8-315K9DV-122伺服閥在使用中懷疑內置電路板受工作環境惡劣環境影響(工況為高溫、粉塵、水蒸氣等),使得閥的工作性能受到影響,是否可以將閥內電路板移位至工程師計算機站內,這樣工作環境可以好一點,不知道這樣是否可行?
* K/ B! t; q4 Z3 ~" L
該型號功能大致如下:
型號 4WSE3EE
6 p( o) N2 p' r1 T8 g! \+ V
3級方向伺服閥,帶電反饋
4 E4 V4 ?+ C. W6 _+ j
" g- u2 B' V! d( v
規格16至32
安裝面按DIN 24340 A型
控制流量的方向和大小
適合對動力、位置、速度和壓力進行閉環控制
高靈敏鍍,極低滯環和零點漂移
通過感應位置檢測器校對主閥芯進行位置感應
集成電控器(OBE)
請教各位。。!
* q/ _6 J" T4 o; n
作者:
david1973
時間:
2009-6-9 13:13
閥內電路板是不可移出的,要么你換個型號,控制板外置的。
* {; j' H& h! B* `& P7 X, |
但是現在流行的趨勢是控制板集成在閥上,才能更有效地避免干擾。
8 R* A1 r, k o5 ?
另外“跪求”之類的話不要再貼出來了,會被刪貼地。
作者:
david1973
時間:
2009-6-9 13:16
你是酒鋼中板的吧,伺服閥塊在AGC缸邊上的吧。做一個保護罩把閥臺密封起來,中間通入1公斤的壓縮空氣,可以隔開粉塵和水蒸氣。
作者:
夜行人
時間:
2009-6-12 16:38
給閥增加防護罩,改變環境對閥的影響,這種方法比較好。因為市面上銷售的都是內置線路板。如果想改的話,那就和廠家聯系吧,請他們給你定制,應該不成問題。
作者:
mtfy258
時間:
2009-6-24 12:51
david1973 你好!你怎么知道我是酒鋼中板的?暈!厲害!請問你那路神仙?
作者:
mtfy258
時間:
2009-6-27 22:11
再頂!頂到回復為止。。!
作者:
david1973
時間:
2009-6-28 08:40
我已經發短消息給你了呀。