機械社區
標題:
風機選型設計---求助
[打印本頁]
作者:
zxp
時間:
2009-5-30 15:24
標題:
風機選型設計---求助
以前沒有做過這個行業,又接了這個專業的任務。不是密閉的,一個容器長2.5米寬1米,選一組風機在其上部向上吸,具體多高需要同時考慮。容器內的液體要求從40降到35度,時間要求1.2分鐘。我自己算了下,公式套的好象不對。不能確認。
我的計算是這樣的:液體煤油需要排出的總熱量=煤油比熱容2.1*煤油的重量9.2kg*(40-35度)=100KJ=25000卡
可以換算為P=25000/72S=370W
請問這樣的題目是否要給出風機進口和出口的溫度?才能計算風機散熱量H=空氣比熱 * 質量 * 進出口的溫度差。再按所需風量=0.05P/溫度差 來計算?
哪位能幫忙呢?不勝感激!
作者:
自動機
時間:
2009-5-30 20:21
這個問題比較復雜吧,我也不懂,感覺與進氣溫度和風量以及進氣的方式(只是在液面通風還是經過換熱器等因素)等都有關系吧
作者:
zxp
時間:
2009-5-30 20:41
2#
自動機
過程復雜些,但要掌握算法,經驗就好了
作者:
蕭蕭天竹
時間:
2009-5-30 21:06
你必須得熟悉風管中的阻力計算方法
作者:
軒芳
時間:
2009-5-31 00:24
好像沒有這樣簡單吧!
作者:
zxp
時間:
2009-5-31 20:51
好像沒有這樣簡單吧!
軒芳 發表于 2009-5-31 00:24
那要怎么樣呢?我暈了
作者:
zxp
時間:
2009-5-31 20:53
你必須得熟悉風管中的阻力計算方法
蕭蕭天竹 發表于 2009-5-30 21:06
不用風管吧,這里沒有風管的。都是敞開式的,在空氣中裸露。
作者:
tongbao
時間:
2009-6-8 09:03
路過!
順便頂一下!。!
歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/)
Powered by Discuz! X3.4