【1】結構組成
①1:75錐度的混凝土支柱,頂端直徑約260mm
②鋼結構2件:兩件均為等邊角鋼拼焊,端面四根為7號角鋼,左右端面結構完全對稱一致,各鉆φ22孔,中間均焊接2根3號角鋼按1:75錐度“八”字形分布與支柱接觸擠壓;左邊未展示部分還有設備,左側重量約175KG,右側鋼架約12KG;③鋼結構高強度螺栓M20,8.8級
【2】需求:校核鋼結構件的強度和剛度

【3】強度校核過程(鋼結構分別仿真)

①3號角鋼視為支點,局部為兩支點的簡支梁,螺孔處受拉力F,支點處彎矩最大,校核7號角鋼抗彎強度;
②靜力學仿真,固定3號角鋼共四個面,外加引力載荷、6處螺孔受拉載荷F,計算最大應力。
【4】問題
①F應該用什么值?
   我采用的是單個螺栓可能受到的總載荷:剩余預緊力(變載荷情況=0.6-1.0F)+外載荷(最大軸向拉伸力=風載荷翻轉力矩和重力載荷翻轉力矩導致的軸向拉力之和)約5700N;
   領導認為應該用M20,8.8級的保證載荷來計算,約147000N;
   5700N和147000N無論是計算角鋼截面抗彎安全系數還是仿真作為外載荷,其結果差距之大,一個是滿足使用,一個是直接拉閘。
②我的強度校核過程是否存在問題?
(, 下載次數: 20)

作者: 大白小白    時間: 2022-9-5 12:20
接觸面積太小了。

作者: 機械小唐    時間: 2022-9-5 13:25
大白小白 發表于 2022-9-5 12:20
接觸面積太小了。

左邊不是這樣的
作者: 妖洞兩拐    時間: 2022-9-6 01:21
你計算鋼結構部分?為啥螺栓考慮那么復雜?那是螺栓自身的校核,你是想計算鋼結構在螺栓預緊力作用下是否安全吧?還是計算外載作用下結構的安全?
作者: 機械小唐    時間: 2022-9-6 08:29
妖洞兩拐 發表于 2022-9-6 01:21
你計算鋼結構部分?為啥螺栓考慮那么復雜?那是螺栓自身的校核,你是想計算鋼結構在螺栓預緊力作用下是否安 ...

螺栓校核已經做了計算,這里不用考慮。鋼結構校核:標準預緊力下,鋼結構就不安全,外載荷下就安全,因為標準預緊力是外載荷的大約30倍。我的理解是用外載荷校核,領導意見的意見是等強原則和螺栓同等級強度。


作者: 妖洞兩拐    時間: 2022-9-7 08:47
|機械小唐發表于 09-06 08:29<br>螺栓校核已經做了計算,這里不用考慮。鋼結構校核:標準預緊力下,鋼結構就不安全,外載荷下就安全,因為標準預緊力是外載荷的大約30倍。我的理解是用外載荷校核,領導意見的意見是等強原則和螺栓同等級強度。<br>
你可以考慮用鋼結構計算試試