風機和排風扇接在一起為什么會跳閘
[打印本頁]
作者:
溫暖的天空
時間:
2022-7-13 12:38
標題:
風機和排風扇接在一起為什么會跳閘
公司原來是用定時器控制接觸器同時啟動三臺負壓風扇,風扇電機功率0.75KW,380V。因為風扇排風效果不好,改了其中一臺為軸流風機,風機的電機功率2.2KW,380V。
0 {) z) C( a% v* Z v. [
原來是可以同時啟動的,現在好了,一起動就跳閘。接觸器是50A的,應該不會有過載的情況。哪位大神幫分析一下,是什么原因?謝謝!
' g/ }1 F# N1 M8 e0 L% D5 o! C
6 S; R' E, d4 ^) U9 z
) b5 q# H. B' M0 c. y3 r
作者:
東北制造
時間:
2022-7-13 12:53
找專業電工處理
作者:
702736
時間:
2022-7-13 13:45
看你的表述,就應該找一個起碼的電工看一下
作者:
renpp0167
時間:
2022-7-13 13:50
設備如果是正常的那沒問題,關鍵是有可能有不正常的,哪個設備有短路了,接線有短路了都有可能。還是要電工排查
作者:
攻城獅老李
時間:
2022-7-13 14:36
排除法先試試,單獨控制風機看看跳閘嗎
作者:
熱青茶
時間:
2022-7-13 14:42
應該過載了,分時啟動。
作者:
llh2253
時間:
2022-7-13 15:17
本帖最后由 llh2253 于 2022-7-13 15:20 編輯
& a8 t& h& k! V0 @& v2 Z9 m( B
1 R/ S( w& F8 T" T$ y: M- o
誒!找個電工難么?
" o* u! a' {" ]2 R' A, x8 |
0 v7 ] Y9 l/ E/ G% \3 }9 q
跳閘。。。是幾個意思?是漏電保護?空開?還是接觸器熱繼保護?先分清楚再查原因。
作者:
路過DK
時間:
2022-7-13 16:38
三臺電機啟動 總的啟動電流還是有可能超50A 吧
作者:
祝福官
時間:
2022-7-13 17:09
電機啟動電流一般是額定電流的4-7倍 有可能會燒,(2+2+6)7=70A 。你換個一百A的接觸器試試,你可以用示波器監測一下啟動電流
作者:
twzd333890501
時間:
2022-7-27 10:28
現在有啥問題都首先求助網上,往往忽視了最直接有效地解決方法
作者:
溫暖的天空
時間:
2022-8-2 11:49
后來換了排風扇電機,可以了。
- Q- }; a2 ^* b2 K2 U
應該是有一臺排風扇的電機出問題。
4 K) C* F4 B; _( K: ]
謝謝各位!
作者:
平凡yjr
時間:
2022-8-14 08:19
首先弄明白是接觸器跳還是空開跳?如是總的空開跳,可能是起動電流過載。如是接觸器跳,要查起動控制回路,是否有聯鎖條件出錯了