機械社區

標題: 230v/50Hz是單相還是3相電源? [打印本頁]

作者: 曉昀    時間: 2021-2-24 22:45
標題: 230v/50Hz是單相還是3相電源?
哪位社友知道這個電源參數對嗎?我們的客戶是鐵路行業,我們給鐵路機車上做配套,客戶提供了這種電源參數,銷售下午發給我們的。一般的,220v/50Hz是單相電源,而這個明確給出了‘’3相‘’。

(, 下載次數: 432)


作者: 做鋼的    時間: 2021-2-25 07:25
電機本來就是三相的
作者: 曉昀    時間: 2021-2-25 07:56
做鋼的 發表于 2021-2-25 07:25
電機本來就是三相的

三相有沒有230V電壓?如有,哪個行業有應用?一般情況下,三相四線制,兩相相線之間不是單相220嗎?

作者: sgxap666    時間: 2021-2-25 07:58
那就買220的三相電機呀
作者: 277741987    時間: 2021-2-25 08:09
  很多日本品牌的伺服電機都是三相220VAC

作者: wugehaoniu    時間: 2021-2-25 08:27
220標準上下20,還是220啊
作者: 方賢東    時間: 2021-2-25 08:27
搞個變壓器  要多少我給你調多少
作者: wswker    時間: 2021-2-25 08:49
查看電源型號對應的參數,如果是3*230V那就是了,沒有對不對吧,國內一般是3*380的,應該是國外的或者為了對應某一元件電壓(考慮互換性)而選用的吧,各個元件電壓和頻率匹配就可以的
作者: zf8728    時間: 2021-2-25 09:47
日系電機很多都是3相220V,以前被坑過一次,增加了個變壓器比電機還貴
作者: aniljiang    時間: 2021-2-25 10:13
這個電源參數沒毛病,而且電機是日本的。
作者: matlac    時間: 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說基礎不牢,地動山搖;
230V是電壓,50HZ是頻率,它們跟幾相沒有任何毛的關系,你要是想讓他做成8相,那么也可以是8相的230V/50HZ電源;
你既然不識相,那么估計也不懂毛線,這里說3相230V,一般這種都是電機使用三角形的接法,對應的電源端線電壓就是230V。 相電壓為127V;不過電機端是沒有中性線的,電機端的相電壓等于線電壓230V;
國內的電壓一般都是火線對中性線為220V,稱之為相電壓220V,線電壓為相相之間大概380v;分為3相4線制或3相5線制;
舉個例子小日本的供電一般相電壓有100V和200V兩種,他們的3相200V是2火1中1地,相位差180,所以相電壓100V,線電壓是200v,是2倍關系
  若是3相,3根火線,火線之間是120度相位差,那么就是根號3的關系了,所謂的3相230V,3相380v,都是這個關系,線電壓和相電壓是根號3的關系;
   所以說大姐您的基礎很不牢,這些知識不是你看幾本書就能記住的了,需要長期實踐才能消化和理解;另外電氣知識更新換代比機械快,使用傳統的CAD繪制原理圖已經過時,現在不會EPLAN都不好出去說干過電氣;
   還是希望大姐這個段位了,繼續扎根機械,把機械弄精弄透,成為國之專家利器,電氣實非你所長; 另外labview,c#等知識,牽扯到軟件知識,操作框架,估計一些基本概念,你不消化個3年5載,你都不知道門在哪里;
   其實機械方面像大姐您這個段位的,應該可以做的更好,君不見隔壁論壇柯工,以一己之力,弘揚非標文化,另外最近他的速成寶典番外篇即將面世,這是一本寫機器人機構的設計,區別于傳統的機器人編程書籍,這正是非標機械工程師需要的,我認為你這個段位的選手,在機械方面應該不比柯工弱吧
    實話實說,非他意,有冒犯之處,請見諒海涵; 期待著您和我們分享機械經驗相關知識
作者: 蝸牛1234    時間: 2021-2-25 12:05
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

想去看看,哪個論壇啊,大俠

作者: shark123    時間: 2021-2-25 12:14
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

嘿嘿,外行就是外行,你怎么辦? 拿個奶瓶喂?不如讓她找“度娘”!

作者: 大白小白    時間: 2021-2-25 12:21
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

說的挺好,挺詳細。

一句話解決戰斗:三相230V,50Hz就是:3相380V,50Hz經過 隔離變壓器 或者 變頻器 出來的3相230V,50Hz。

不要看到230V,220V,就想到一火一零;不要看到三相就想到380V。

作者: 大白小白    時間: 2021-2-25 12:23
shark123 發表于 2021-2-25 12:14
嘿嘿,外行就是外行,你怎么辦? 拿個奶瓶喂?不如讓她找“度娘”!

隔行如隔山,很正常的,
有多少人像閣下這樣機電雙修,無所不能,上知天文下曉地理?


作者: 曉昀    時間: 2021-2-25 12:23
方賢東 發表于 2021-2-25 08:27
搞個變壓器  要多少我給你調多少

如果有變壓器那就啥問題都沒有了。

作者: 曉昀    時間: 2021-2-25 12:28
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

解釋的很詳細,很清楚!非常感謝!這種3相,230v是不是發電機供電的比較多?工頻沒有3相,230v吧?


作者: 謙卑畏天恩    時間: 2021-2-25 17:20
電機三角形接法就能用220三相電了
作者: DianGongN    時間: 2021-2-25 19:10
matlac 發表于 2021-2-25 10:38
大姐呀,大姐,這個是很基本的知識呀,您老既然玩過PLC,labview,怎么這些基本的問題弄不明白呢,所以我說 ...

以前沒有留意,仔細查了。日本供電分民用和工業用。頻率分為東日本50HZ、西日本60Hz。

所以社友你這個描述是不全面的。

作者: DianGongN    時間: 2021-2-25 19:23
最好拿到電機的說明書,看一下就清楚了。如果電極本來三角接法,改成Y接法即可直接連接國內電網。
如果無法拿到說明書,準備一個3相380V轉230V的變壓器,到時肯定能夠連接。


作者: 龍游大海    時間: 2021-2-25 22:10
伺服電機其實大多是3相220V
作者: 曉昀    時間: 2021-11-10 15:09
shark123 發表于 2021-2-25 12:14
嘿嘿,外行就是外行,你怎么辦? 拿個奶瓶喂?不如讓她找“度娘”!

其實,人性的惡就是惡心別人很容易,僅動兩片嘴皮而已不費吹灰之力,除了嘲笑別人、惡心別人,給不出自己任何有價值的內容。你的惡心和嘲笑并沒有阻擋我前進的步伐,每個人精力和時間有限,都有自己的短板,我不介意你惡心我的短板。

有些人,“惡心”別人的同時,能提供自己的價值,這種人我不僅敬重而且佩服!因為他產生了一定的社會價值。





歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4