機械社區

標題: 關于管道流量的問題 [打印本頁]

作者: quanzhixian    時間: 2020-12-11 15:21
標題: 關于管道流量的問題
這樣的,我一條管線大概10米,直接DN100,只有在其中一端法蘭錯了,變成DN65了(也就是說DN65段不曹過150mm),這樣的話對于流量有多大影響?

我看了流量表DN100的流量大概是DN65的2倍。

因為這一小段會不會把管道流量干掉一半

作者: 東海fyh126    時間: 2020-12-11 15:47
你是明白人。。。。
作者: 曉昀    時間: 2020-12-11 15:53
流量基本沒影響,同樣流量的流體,DN65段流體流速會增加,只是DN65段的壓降比較大
作者: loplop    時間: 2020-12-11 16:27
增加了一些壓降,流量會稍微減少
作者: 遠祥    時間: 2020-12-11 19:52
肯定會的,不會將一半,降三分之一會有。
作者: 蛋蛋超人    時間: 2020-12-11 20:40
遇到有變徑的,我一般直接當成全部是最小管徑那個
作者: 怕瓦落地2011    時間: 2020-12-11 20:53
對流量沒什么影響,但對沿程阻力有很大影響
作者: 702736    時間: 2020-12-12 09:39
是流阻的概念,65和100的大約流阻差6倍
作者: 山中漁人    時間: 2020-12-12 15:57
這個就看在什么場合用了,如果在消防實驗中同樣壓力下每秒出水量就差多了!

作者: 丹楓911    時間: 2020-12-12 18:09
會有影響的,不然截止閥你以為靠什么調節流量
作者: 丹楓911    時間: 2020-12-12 22:22
給你舉個簡單的例子,SMC氣缸用的節流閥,作用是調節流量,但是氣壓是不變的,這個節流閥就是靠調節截面積來調節流量的
作者: quanzhixian    時間: 2020-12-14 13:03
嗯。這個問題已經糾正了。法蘭口改了。