分水器設計請教
因為設備水路需要,需要設計一款分水器,需要8進8出,水箱制冷量2700W,冷水流量范圍13-66L/min擔心分流不均勻,尾端水壓不足影響制冷,設計時需要注意哪些,請教下,謝謝
(, 下載次數: 52)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
作者:
曉昀
時間:
2020-10-10 23:26
這個零件從圖示左端進口到右端出口距離有多大?距離不大的話壓損不是很大,擔心分流不均可以采用加擋板引流,你不放心可以計算下壓損有多大。
作者:
zhaoxg
時間:
2020-10-11 08:49
感謝樓主分享,很不錯!
作者:
未來第一站
時間:
2020-10-11 11:08
見過多頭泵嗎?研究研究它的原理。
作者:
遠祥
時間:
2020-10-11 15:23
分集水器主要由分水器、集水器和固定支架三部分組成。
作者:
魍者歸來
時間:
2020-10-11 20:50
這個買現成的更便宜吧
作者:
3983596
時間:
2020-10-12 09:30
只要每個分水頭的通徑不大于分水筒直徑的1/20,基本上就沒有什么壓降損失的事了
作者:
feishao198712
時間:
2022-8-16 13:38
3983596 發表于 2020-10-12 09:30
只要每個分水頭的通徑不大于分水筒直徑的1/20,基本上就沒有什么壓降損失的事了
請教下,這個是什么原理。