發表于 2019-11-16 00:18:21
|
顯示全部樓層
我說個前幾年遇到的故事。
+ ~3 Y+ S- V8 X. k7 R$ n% \: j5 F/ C8 S2 w6 v* }7 D* |
不小的設備,需要冷卻水。$ e6 U6 B; i {
0 h b* g+ b5 s設備供應方要求,水路管道末端直徑需在100mm。% A/ G) T0 z4 F( P5 a
7 W$ t/ G8 U; y0 n$ f& v6 H7 \
然后,設備需求方,從死老遠的水池一路鋪的都是100mm管道,管道末端裝了水壓表。4 S1 F* @* @+ X3 l* T( N7 ^
9 d% O* f9 P6 F, B. ~
然后,理所當然地缺水壓,設備運行就發燒。: b6 l' O. _! j9 m, q
. L/ S+ y! H: n& ^
客戶的設備管家說:你看,這誰呀不已經達到你們提出的要求了嗎?
4 w, |! D, i2 d3 _+ w+ V4 S
4 i1 r' P* w; G+ q" _8 L* O我一個翻譯說了:老大,現在設備是停著的。有了流量水壓不就下去了嗎?
. E; ]" [) x* S5 u# ]
5 Q$ W Z2 T9 p, [7 I5 z水也有粘性的啊。
( j& N$ `' E' }' e# X0 H9 \ f6 ?
5 R6 U% B7 z/ X- A7 J
2 R( T( n: s$ z6 H我玩兒真空也是一樣的習慣:
+ m+ k& O. ?) l& H; p s- F* l* l' m
1)穩壓閥,離干活兒的地方越近越好;(無論是檢測還是吸啥玩意兒)
4 B! H# F+ j# L' o2)穩壓閥的上流管路,越粗越好。
: h0 ~) |1 X1 Q0 w: Z
2 o! u8 A. ^6 p% l* M3 f/ Z8 f因為,氣兒,正壓也好負壓也好,這玩意兒也是個討厭的皮筋兒,這頭拽,那頭好半天才有反應。
E0 r- n, ^; D- J
V- l" Z9 r+ f壓值突變、管路又長的話,還會像彩帶舞一樣上躥下跳眼花繚亂。
- j% n6 h U7 o4 G- v1 H, x. u
" h5 \$ K% y& t! A不想讓她跳得起勁兒?只能把它關在小空間里,看她怎么蹦? |
評分
-